7500W直热热水器,可以用4平方铜软吗?

7500W直热热水器,在单项电时不可以使用4平方铜线;在三相电时可以使用4平方铜线。

首先给大家说说如何根据功率来选择电线:

  1. 电线选择的基本步骤是由功率来计算出电流,根据电流选择电线;
  2. 电热水器是纯电阻型电器,所以我们可以直接根据公式P=UI来计算电流I=P/U;
  3. 然后根据计算电流I,来选择电线。

下面家居杂坛再给大家分析4平方的铜线能够承载多大的功率:

第一种使用情况即220V电压供电:

  1. 先确定使用条件,220V的单项电,穿管暗敷设在管内,使用温度是常温,使用距离不考虑;
  2. 根据上面的电线载流量表,参照使用条件即在穿塑料管,里面穿三根电线时,4平方铜线的载流量为28A;
  3. 4平方电线承载功率,根据公式P=UI=220V×28A=6160W;
  4. 所以4平方铜线在上面使用条件下是不能够承载7500W的直热热水器的。

第二种使用情况即380V电压供电:

  1. 同样先确定使用条件,380V的单项电,穿管暗敷设在管内,使用温度是常温,使用距离不考虑;
  2. 根据上面的电线载流量表,参照使用条件即在穿塑料管,这时里面要按穿四根电线时,4平方铜线的载流量为25A;
  3. 4平方电线承载功率,根据公式P=1.732UI=1.732×380V×25A=16454W;
  4. 所以4平方铜线在上面使用条件下使用三相电是能够承载7500W的直热热水器的。

综合以上的计算,我们可以看出7500W的直热热水器在使用单项电时,4平方的铜线是带不起来的;在使用三相电时,4平方铜线是可以带起来的。

关于7500W的直热热水器,能否使用4平方铜线的问题家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家,如有不足之处欢迎大家留言讨论!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!

7500W直热热水器,可以用4平方铜软吗?

很高兴由电气工程技术来为你解答,非常荣幸!用电器功率~电线平方数~安全载流量~保护性空气开关或者断路器,这是家庭用电的常用问题,也是跟我们的生活密切相关的!我们可以以7500W的直热热水器为例来分析一下:

一,用电器额定电流的计算。

由单相电的功率计算公式,P=UI计算可得:

电流I=7500/220=34A。也就是说7500W的热水器额定的工作电流为34A。二,4平方铜线的安全载流量的计算。

1,可以通过查询电线在不同环境下的标准载流量表来计算。

2,根据口诀估算电线的载流量。

4平方铜线安全载流量估算:

电流I=6×5=30A电流。这个电流值是长期允许使用的安全电流!非最高峰值电流!在暗敷,穿管,高温等等情况下会有不同。

所以:正常情况下,多股软铜线的载流量要稍大于硬铜线的载流量。为了长期安全使用,建议采用6平方的软铜线来作为热水器的电源线。三,铜线的载流量的估算方法。

1,标准的计算说明。

各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。

但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。2,计算公式口诀:

铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785×D(直径)的平方。

口诀一:10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。

口诀二:穿管、温度,八九折。

口诀三:裸线加一半。

口诀四:铜线升级算。3,电线载流量口诀说明。

口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。

为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......

生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。4,口决解释。

口诀一:线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半

解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫 米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;口诀二;“穿管、温度,八、九折”

若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管敷设时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。口决三:对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”

即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线电流=32A(安)

口诀四:铜线升级算。

铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如:35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。电线安全载流量的计算是每一个电力作业人员都需要熟练掌握的基本知识和技能。说的不恰当的地方还请师傅们及时斧正,感谢!欢迎关注,一起交流学习电气电工知识!

7500W直热热水器,可以用4平方铜软吗?

当然不行啦~与电线的软硬无关,而是电线的平方数太小了——4平方毫米铜线的载流量不能满足7500W电热水器的工作电流。顺便问一句:啥叫直热热水器?我就当你想说“即热式电热水器”说错了吧,否则也不会出现这么大功率。

7500W电热水器的功率

这个并不难计算,电功率公式为P=UI——功率为7500W,电压为220V,则电流I=34A。

在实际使用时,受到客观因素影响——比如热水器内产生水垢、热水器老化、热水器所在环境温度过高、湿度过大等,会导致实际电流比这个数值要高一些。

4平方铜线的载流量

估算的结果总不会太准确,既然都明确了功率、线方的数字,那我们干脆连4平方铜电线载流量的具体数字给出来——25~32A(数据来源于国标《GB/T 4706.1-2005》)。

在实际应用中,受到通风情况、温度、湿度等环境影响,4平方毫米铜线的实际载流量会比理论数值稍微低一点。

但无论如何,结果是不变的——即使是最优质的4平方毫米铜线,也无法承载这台7500W的电热水器。

电线的选择

那7500W应该用什么样的电线呢——其实在购买电热水器时,商家或产品说明书上一定会明确告知用户,至少选择6平方以上铜线。

6平方毫米铜线的载流量为32~40A——必须是优质国标电线,才能满足需求。非标线、国标下行线均不可在此使用。

如果不会挑选电线,或者布线环境恶劣,干脆使用10平方毫米铜线,更保险一些。

除了电线以外,在使用如此大功率的电器时,还需要注意三个地方:

1.断路器必须足够大,一般至少为40A——必要的时候可以选择63A。

2.户内进线必须是10平方以上电线,目前新楼盘会配备10平方入户线,前几年还普遍使用6平方电线——入户线不达标,只能放弃使用电热水器,这个无法更改。

3.电表必须是60A以上的——电表的标定电流写作*(**)A,括号内数字为最大额定电流,这里说的60A,就是指的括号内数字。

如果括号内数字小于60A,倒是不影响这台热水器的使用,只是在使用时必须关掉一些其它的电器,否则电表的误差就会变大——说的直白点,就是转的更快了,而且是合理、合法的转快。

此时要么向供电部门申请更大的电表(比较困难),要么放弃使用大功率电热水器。

最后说一句:即热式电热水器对电路的要求太高,这也是即热式电热水器至今无法大规模普及的主要原因。

清黎 分类:数码