电线的平方怎么算?

电线的平方怎么算?

你好,我是做家装设计施工的老小赵,很高兴回答你这个问题。

电线平方是怎么计算的,具体很多大神都解释过了,我也就不搬运了,简单说就是电线铜芯横截面的直径距离。

今天主要给大家聊下家庭装修,电线怎么使用,那样的空间用哪个平方的电线,以及家装电路布局怎么划分。

先聊下家装电线的外包装颜色,一般有红、蓝、黄、绿、及双色线。

我一般使用带阻燃效果的电线,虽然一盘贵一点点,但更耐高温,更安全。

那咱们就由小平方至大平方先说下电线的基本使用吧。

1.5平方

现在1.5平方的电线由于横截面小,也就是平方数小,基本很少使用了,即使使用也是在家装里面当接地线使用(接地线是双色电线,现在接地线一般都用2.5平方了),其实1.5平方的电线带动照明是没有一点问题的,奈何现在人们追求的品质越来越高,照明都用2.5平方线路了,即使是接地线,也都用2.5平方的双色了。

1.5平方的线路基本没市场了。

2.5平方

2.5平方现在是家装线路使用最多的,普通电器插座的火线(红色),零线(蓝色)、接地线(双色)基本都是2.5平方的(厨房、卫生间、及部分高功率的电器除外)

照明线路也是2.5平方的居多,其实有点浪费,奈何市场就是这样。

4平方

家装4平方线路一般用在高功率电器上面,比如空调线路,厨房空间线路,卫生间线路,及部分家庭使用的烘干机,蒸烤箱,大冰箱。

6平方

家装6平方电线使用的就更少了,一般中央空调 主线路,即热式电热水器,使用,其它很少使用。

10平方及以上

这一般作为入户主线使用,依据户型大小不同,使用电器总功率不同,入户主线的平方数也有差别(入户主线基本都是开发商配好的,除非你更改强电箱位置,否则基本不用更改)(更改强电箱位置的话,入户主线不够长,必须更换,坚决不允许对接延长使用)

说了电线的基本使用,再说下家装线路的布局

以130平三房2厅为例

一:照明

客厅、餐厅、卧室、走道、阳台这几个区域的照明可以用一个控制开关控制,照明线路基本不会短路,所以照明线路一般不需要增加漏电保护。

二:普通插座

三房两厅的房子一般客餐厅插座一个控制开关控制,三个卧室插座一个控制开关控制,插座是必须需要接地线,需要安装断电保护的。

三:空调插座

三房两厅一般一个柜机,三个挂机,柜机单独一个控制开关,三个挂机一个控制开关,必须使用4平方线,且预留接地线。

四:厨房插座

厨房插座单独一路控制开关控制,且用四平方电线,假如有洗碗机,蒸烤箱,等比较多的大功率电器的话,则需要按照电器说明书预留电路。厨房照明可同取厨房用电。

五:冰箱插座

个人建议冰箱单独预留一路控制开关控制,这样出门几天游玩的话只用关闭其他控制开关电源,单开总控制开关及冰箱控制开关就行了,更安全。

六:卫生间插座

两个卫生间因为有浴霸,需要单独控制开关控制,且用4平方电线。卫生间照明可同取用卫生间用电。

假如卫生间有即开型电热水器的话,则需要按照要求单独增加控制开关,单独取电,基本6平方起。

PS:强电线路除了照明允许有接头,且接头必须在阻燃专用接线四方同内对接。

插座线路及开关控制线路管道里面不允许有接头,尽量避免短路隐患。

好了,以上就是我为你做的回答,,假如感觉有帮助的话,麻烦给个关注加转发哦!

另外我发了很多关于室内设计和装修的图文、微头条及视频,有需求的话可以移步去看看,假如感觉不错的话麻烦多多转发,这样就能帮助到更多正在装修或者正准备装修的朋友,谢谢。

文字个人原创,严禁转载,打字不易,望关注

电线的平方怎么算?

首先说,电线的平方数不是算出来的,而是实际测量出来的——电线导体的横截面积(单位:平方毫米,简称“平方”),就是“线方”。

受线方影响最大的,是电线的载流量。线方越大,电线的载流量也就越大——我想题目中想要问的,也是载流量。载流量可以直接查找数据获得,相对来说也更加精确。

很多时候也会利用经验(口诀)估算获得,熟练电工在工作时经常用到。我们今天要介绍的,就是这种方法。

估算平方与载流量

电线载流量的估算口诀有很多种,但是最接近实际载流量的,是下面这种方法:

口诀的前四句指的是铝线的载流量估算方式——电线的线方规格不是连贯的,而是跳跃式的。比如有1.5平方、2.5平方,却没有3.5平方、4.5平方。所以首先我们要知道都有哪些线方规格,它们分别是:

1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方和185平方。

接下来我们可以按照口诀对各种规格的电线进行估算,“2.5下乘以九”,指的是1.5和2.5平方的电线,载流量是线方数乘9——1.5平方载流量就是13.5A;2.5平方载流量就是22.5A。

“往上减一顺号走”,指的是4~25平方的电线,以此在九的基础上减一,再与电线平方数相乘。比如4平方,它的载流量就是4*(9-1)=32A;6平方载流量就是6*7=42A……25平方载流量就是25*4=100A。

“三十五乘三点五”,很直接了,35平方的电线,载流量是线方的3.5倍——122.5A。

“双双成组减点五”,指的是35平方以后的规格,每两个一组(即50和70;95和120;150和185三组),每组线方与载流量的关系是3.5的基础上减去0.5。

比如50平方和70平方的电线,它们的载流量就是线方的3倍(3.5-0.5)。所以50平方载流量为150A;70平方载流量为210A。

95和120,在3倍的基础上再减0.5,就是2.5倍;150和185,在2.5倍的基础上再减0.5,就是2倍。(不再依次计算了。)

“条件有变加折算”,我觉得这句话纯粹为了押韵,毫无意义!

接下来终于提到铜线了——“高温九折铜升级”,指的是如果遇到高温环境,需要在上述计算结果的基础上打九折。

“铜升级”,如果是铜线,需要提升一个规格。比如2.5平方铜线,载流量与4平方铝线相同——4平方铝线的载流量,刚才已经算过了。

电线的平方怎么算?

题主问的应该是电线的规格大小,怎么选用?

电线规格的单位是平方毫米,通常我们都会说多少平方多少平方的线,就代表这个电线的横截面积是多少平方毫米。

常用的电线有1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方a,50平方,75平方,90平方等。

至于说我们买的线到底有没有达到这个值?那应该还是有误差的。

在工作中我们可以根据负载的电流和线路的长短以及敷设的条件,还有环境的温度来计算电线的大小。

负载的电流可以确定基本的电线大小,但是后三个条件也是影响的关键因素,不可忽略。

电流的计算。

当我们要为某一台设备配线的时候,必须要知道它的额定电流。如果设备没有铭牌,或者铭牌没有标注电流,我们可以根据设备的功率计算出电流。

用电设备可分为三相用电设备和单相用电设备,又可分为阻性负载和感性负载。三相用电设备又可分为星型连接和角型连接,计算时的方法是不一样的。

①三相电感性负载

以常见的三相电感性负载三相电动机为例。通常情况下,功率比较小的,3000瓦以下的三相电动机都结为星型,3000瓦以上的功率较大的都结为角型,超过7.5千瓦的,考虑到对电网及变压器的冲击,应该为星三角降压启动。

当电动机的三相绕组为三角形连接的时候,电动机三相绕组承受的电压是380伏。如果这一台电动机为4千瓦,我们可以根据下面这个公式来计算它的电流,电动机绕组承受的电流就是流过电线的电流。

把数据带入公式,电流i=4000÷(1.732×380×0.8×0.9)≈8.44A。这里功率因数我们取0.8,转换效率取0.9,实际工作中可以根据电动机的铭牌来算。

知道了电动机的电流,我们就可以根据电工口诀或者查表来选用电线。

先简单解释一下电工口诀。

2.5以下乘以9。意思就是说2.5平方以下的铝线,它的载流量是它的9倍。

往上减一顺号走。导线的横截面积大于号,载流量的倍数就小于号。比如4平方的载流量就是8倍。

三十五乘三点五,35平方的导线×3.5倍。

双双成组减点5。再往上走的导线,两种型号为一组,然后倍数依次减0.5。比如50的和75的为一组,他们的载流量就是横截面积的三倍。再往上走也按照这个依次推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。口诀指的是在常温的条件下的载流量,如果是高温环境,就应该在满载量的条件下打9折。同时口诀指的是铝线的在流量,如果用的是铜线,就要升级计算。比如2.5平方的铜线,可以按照四平方铝线的载流量来计算。

穿管根数二三四,876折满载流。一根管穿两条线,按满载流的8折计算。穿三条线7折计算,穿4条线6折计算。同时还要保证穿的线不超过管径的1/4。

现在我们来看一下这台4千瓦的三相电动机该配多大的铜线?

1.5平方的铜线,按照2.5平方米线的载流量来计算就是,2.5×9=22.5A。这是不考虑任何因素的情况下。如果是在高温情况下就是22.5×0.9=20.25A,通常情况下我们都是一根管穿四根线(三条火线,一条地线),这时候电线的载流量就要打6折,也就是20.25×0.6=12.15A。如果不考虑压降的问题,4000瓦的三相电动机,采用三角形接法,1.5平方的铜线也够用了。而实际生活中,我们看到电动机配的线也就是1.5平方的。

大家可以查表对照一下,也差不多。

当这台4千瓦的电动机的三相绕组为星型连接的时候,三相绕组承受的电压是220伏,只相当于线电压除以根号3,所以它的电流也就等于8.44÷1.732=4.9A,所选用的导线也就不一样了。

②三相电阻性负载。

以比较常见的三相电阻性负载发热管为例。

电阻性负载跟电感性负载的不同之处就是它的功率因素,电阻性负载的功率因数是1,计算的时候可以省略。同时电阻性负载他也没有转换效率,计算起来就比较简单。

同样以4千瓦为例。

把数据代入公式。电流I=4000÷1.732÷380=6.1A。

如果是如果是星形连接,同样的,发热管只承受220的电压,电流也就只等于6.1÷1.732≈3.5A。

上面的两种负载,只要是采用星型连接的,我们都可以把220伏电压直接带入公式,得到的结果也是一样。比如,三条发热管在做星型连接时,我们可以这样计算。电流I=4000÷220÷1.732≈10.5A,只不过这个是总电流,然后我们再求单相电流,就用10.5÷3=3.5A。

③单相电感性负载。

单向电感性负载应为没有相位差,所以就少了一个根号3,这是三相和单相的区别。

只要把数据代入公式就可以计算,这里我就不赘述了。

④单相电阻性负载。

比如我们的白炽灯泡,计算的时候就非常方便了。一个1千瓦的灯泡,它的额定电压是220伏,它的额定电流就等于1000÷220≈4.5A,因为不考虑功率因素,所以省事很多。

电线的选用跟上面电感性负载的选用是一样的道理,同样要考虑各方面的综合因素,不要只计算电流。

关于这个问题,兵哥都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一下@基础电工课,多给兵哥点赞,评论,转发,万分感谢!

电线的平方怎么算?

电线的平方怎么算?

其实很多人没明确这个问题,就胡乱回答了,这道题的本意应该是怎么计算应该选用多少平方的电线。下面青蛙就以普通100平米左右的房子给来介绍电线的平方怎么算。

青蛙还是按照家居电路(BV线)来逐个计算:

照明,吊灯+筒灯+吸顶灯+灯带所有灯具加起来功率不会超过1千瓦,I=P/U=1000/220=4.5安,再根据电线载流量表,理论选择1.5平方,实际我们照明主线选2.5平方,灯线选1.5平方。

插座,电视+电脑+饮水机+音响等功率约为3千瓦,I=P/U=3000/220=14安,再根据电线载流量表,理论选择2.5平方,实际我们选用4平方。

空调柜机,100平米最大选用3P的,3P=3×755w=2265w,加上电辅热约为5200w,I=P/U=5200/220=24安,再根据电线载流量表,理论选择2.5平方,实际我们选用4平方最合理。

空调壁挂机,壁挂机一般是1P的,I=P/U=2500/220=12安,再根据电线载流量表,理论选择1.5平方,实际我们选用2.5平方最合理。

厨房,微波炉+烤箱+冰箱+冰柜+厨宝等功率约为8千瓦,I=P/U=8000/220=36安,再根据电线载流量表,理论选择4平方,实际我们选用6平方最合理。

卫生间,热水器+浴霸+洗衣机等功率约为6千瓦,I=P/U=6000/220=28安,再根据电线载流量表,理论选择4平方,实际我们选用6平方最合理。

如果家里的电器有出入,可根据此办法自己核算一下,很快就能算出电线的平方数了。以上都是青蛙手打的,多多关注青蛙,点赞评论转发都要的!(此图为热水器名牌,可以看到功率)

分类:生活