地暖系统的使用寿命多长?需要维护保养吗?

地暖系统的使用寿命多长?需要维护保养吗?

你好,我是做家装设计施工的老小赵,很高兴回答你这个问题。

地暖由于取暖效果好,受到了越来越多朋友们的喜爱,很多朋友装修房子首先考虑的就是做地暖系统。那地暖系统使用寿命多长?需要维护吗?

下面就这个问题我们做下探讨。

首先咱们来分解下地暖系统的几个大的关键项目,分别探讨它们。

一:主管道

主管道是指由室外连接室内系统的地暖进水和回水主管道,一般有PPR25管铺设。

主管道长度取决于地暖控制器的位置,中间不可避免的有接头,一般地暖完工打压确定不漏水后,管道就被填埋了。PPR管官方宣传使用50年没问题,但具体能不能使用50年,这个真不好说,毕竟使用PPR管的历史都没有50年呢。不过只要使用正规厂家的产品,安装师傅按规定施工试压的话,使用寿命一般是有保证的。

二:地暖分水器

地暖分水器是整个地暖最脆弱的地方,也是整个地暖配件最多的地方。

这里集中了整个地暖的进回水的接口,温控阀门,过滤系统,压力温度检测系统、还有放水放气系统。

接口对接要么是用对丝生胶带连接防漏,要么是对丝皮垫防漏。这也是地暖唯一会发生漏水的地方。

那就具体说下地暖分水器的养护吧。

1、主阀门:

红色为进水主阀门,蓝色为回水主阀门,每个采暖季前检查主阀门开关是否灵活,是否漏水,采暖季主阀门是开启状态,等采暖季过后建议关闭主阀门,然后卸掉管道内的压力,让管道也放个假。

2、压力温控表:

红色阀门后面像手表的是地暖的压力和温度显示表,上面显示压力,下面显示温度。压力一般在4-6个气压,在采暖期压力过低要么是热力公司降压了,要么就是管道出了问题泄露了(比如主管道过滤网需要清洗)。采暖期压力过高则需要联系物业进行降压,防止爆管。供暖期温度显示过低,要么是压力表坏了,要么就是管道堵塞了,水流不畅,水温降低,压力表的温度显示也就降下来了。

压力温控表是检查地暖是否正常工作的晴雨表,不定期的观察下,如果压力表坏了就要尽快更换。

3、过滤网:

在压力表下面向下斜的就是地暖的过滤网,暖气热水里面掺杂的有一定化学药物,长途管道流通后会腐蚀热力主管道,热力主管道一般为铁管,不可避免的有铁渣及其它杂物,流经此处被滤网拦下。所以过滤网要常清洗。

清洗很简单,关闭红蓝总阀门,地暖放水泄压,拧下过滤网盖,取出过滤网清洗即可。

4、分路控制阀门:

分路控制阀门就是控制地暖每个回路的进水阀门及回水阀门,上下两个为一个回路。

分路控制阀门只要保证与管道接口处不漏水即可,正常都处于开启状态。一般不会损坏。

5、泄压阀门:

地暖分水器最后面上下两个为泄压,泄气阀门。一般是前期安装打压注水泄气时开启。使用中更换零件维修时卸管道压力时开启,非供暖季泄压时开启。基本也不会损坏。

三:地暖管道

地暖管道都是一个回路一根整管,不允许有接头,只要施工过程中无人为的损坏,管道也不会出问题。

使用几年后可以清洗下管道,让专业养护地暖的团队用专业清洗剂清洗到管道内壁的水垢即可。不用太勤快,3年一次即可。

四:卫生间背篓

后期加装的地暖由于卫生间是个特殊的地方,一般做地暖的少,都是做背篓暖气片,方便使用。背篓这个地方只要保证控制阀接口处不漏水即可,基本也不会损坏,也不需要特别的养护。

总结下:

正规厂家、正规施工的地暖系统,管道部分基本不需要特别的养护,需要特别注意的地方就是分水器那块,只要在使用过程中,多留心观察,及时发现问题,及时解决,就能避免掉很多的问题,延长设备的使用寿命。

好了,以上就是我为你做的回答,,假如感觉有帮助的话,麻烦给个关注加转发哦!

另外我发了很多关于室内设计和装修的图文、微头条及视频,有需求的话可以移步去看看,假如感觉不错的话麻烦多多转发,这样就能帮助到更多正在装修或者正准备装修的朋友,谢谢。

文字个人原创,严禁转载,打字不易,望关注

地暖系统的使用寿命多长?需要维护保养吗?

地暖寿命

地暖寿命取决于材料寿命和使用工况。地暖有水地暖和电地暖。地暖是埋设在地面之下的,维修更换都不是很方便,所以地暖系统的设计使用寿命比较长,常使用的地暖通常设计使用寿命50年。

首先说水地暖:地暖管材有ppr,pb,pert等材质,以聚乙烯,聚丁烯为主,化学物理稳定性在常温状态比较好,不易腐蚀老化,不容易发生化学反应。其使用寿命按照地暖设计要求,水温60度以下,压力在正常的供暖压力0.2-0.3MPA可正常使用50年,因为地暖管使用时间在冬季,所以正常地暖管的寿命全年使用在25-30年左右,即可达到50年的使用寿命。地暖管寿命受使用温度影响,温度越高,越容易造成地暖管老化,使用寿命越短,使用管道压力越高,也越容易损坏。所以高温高压会影响地暖管的寿命。

在实际使用过程中,如果地暖管道出现高温高压的情况,建议采用降温降压的措施,最好让水温水压保持在正常的工作范围,以延长管道使用寿命。

其次说电地暖。电地暖有碳晶,地热膜,电缆发热,碳纤维地暖。电缆发热的使用寿命主要看材料老化速度,一般10-30年左右;碳晶地暖使用寿命在10-20年左右,碳纤维地暖使用寿命15-30年左右,地热膜地暖使用寿命10-20年左右。电地暖的寿命主要和本身的制作材质,施工工艺,后期使用时间长短,有关系。使用时间长,寿命会缩短。电地暖适用短期加热,因为它的能效利用率在60%左右比较低,属于高耗能。

最后说地暖保养:

1.水地暖主要的保养一个是清洗地暖管道,一个是更换管道阀门分集水器这些金属管件,这些管件一般使用寿命10-15年左右。水地暖管道使用时间长,里面会有水垢等杂质,粘连在管道内壁,时间长不清理容易造成管道散热不佳,影响地暖正常工作,甚至堵塞。

2.电地暖不需要保养,正常使用时缓慢升温,这样有利于保护设备。需要每3-5年更换温控器,基本上类似于消耗品。

不管使用哪种供暖设备,地暖属于低温供暖,所以温度不可设置太高,通常40-60度左右即可。温度高容易造成地暖系统设施加速老化,同时对紧挨地面的装修材料寿命也会有影响。

地暖系统的使用寿命多长?需要维护保养吗?

  • 问答/大家好,我是乡村里的小伙子,专注于水暖厨电类的知识,希望大家多多支持和关注!

提到地暖相信大家都知道,不管是农村的自建房,还是城市的高楼大厦,冬天取暖都是离不开地暖的,每到冬天,大家都会喜欢呆在温暖舒适的环境中,地暖也成了大家家里最舒适的取暖设备。因为地暖是埋在地板下面的,是看不见的,万一有问题那维修起来也是挺麻烦的,所以有很多人都会担心地暖的使用寿命。

哪么家里地暖能用多久?如何延长地暖的使用寿命?

  • 水地暖现场安装图
  • 由上图可以看出,水地暖在铺设时中也是挺麻烦的,整个房间都是密密麻麻的管子,一但漏水后果也是挺严重的,那么究竟地暖能使用多久呢?
  • 其实水地暖的使用寿命取决于用户使用的是什么样管材,水地暖采暖是把管子铺设在地板下面的,也属于是暗埋式的,此外地暖系统里面循环的是45到60摄氏度的热水,也就是说,当这些管道在使用过程中由于质量问题而爆裂时,也会对家里的地面造成破坏,从而造成损失。因此,水地暖采暖对采暖管道材质的要求也是非常高的,只有好的管材、好的质量、好的制造工艺,才能保证水地暖使用寿命其达到50年以上。

那么什么材质的地暖管好呢?

  • 目前对于市场上地暖管材是有很多种的有PE-X管、PE-RT管、PB管等,而用的最多最通用的管材那就是PE-RT管,因为这种管材易热熔,一般是不会发生渗漏的,而且管质柔韧性也是比较好的,最重要是它的价格较实惠,也是地暖管材中一款性价比非常高的管材。

怎么选择材质好的地暖管呢?

  • 看管子的管壁是否符合标准

我们购买地暖管时,应要查看下地暖管的壁厚,看看是不是符合标准的管材。

  • 着手感

对于质量不好的地暖管,用手触摸地暖管会感到粗糙、不光滑的,而对于管材质量好的地暖,用手摸表面会感到光滑细腻的。

  • 看外观

质量差的地暖管用我们的肉眼可以看出,它的表面其实是有凹凸、气泡等瑕疵的,而优质的地暖管它的表面是比较光滑的,而且管材上会清楚的标明管材其型号、规格以及生产日期的。

水地暖使用年限是多久呢?

  • 一般来说,水地暖管的使用寿命取决于地暖管材的,对于家里采用优质的地暖管,如(爱康保利管日丰管)等众多品牌的,而且专业施工严格规范的,使用寿命都是可以达到50年的。

如何正确延长使用和保养地暖呢?

  • 对于新房第一次使用地暖时,应要低温循使用

对于家里第一次使用的地暖的,最好是将其温度控制为最低的,因为首次使用如果温度过高,会使家里的湿度上升从而导致家里的地板变形拱起。等低温循环一段时间后,可以将温度慢慢调高。

  • 要定期清洗地暖管。

地暖管里面的水是加热过的自来水,时间长了,管道里会有沉积的水垢、杂质等污垢,严重时会堵塞地暖管的,从而会导致家里温度上不去。

地暖管材的使用寿命是50年, 为什么还要清洗呢?

地暖管的使用寿命却是是可以用5o年的,但质量在好的管子不注重保养,那是会缩短其寿命的。

众所周知埋在地下的地暖管是用水来加热的,说到水大家都是知道的水里面有很多的杂质的,一类是矿物质,虽然供暖用水是经过软化处理的,但由于供暖用水流失过多,但水中仍会有钙镁离子存在,从而会造成污垢产生。

另一类是微生物,随着家里锅炉用水会在45℃以上的,这时水中会产生一些絮状物,随着水温升高,絮状物增多并附着在地暖管壁上,从而产生生物沾泥。

如果不及时清洗的话,是会造成家中管路堵塞,从而影响散热效果造成地暖不热的。

总结语:

从以上总结出,要想地暖使用的寿命更长,首先要选用质量好的管材,其次是在安装施工中要符合标准,另外还要正确使用和保养清洗地暖,只有这样才能使家中的地暖用的时间更久。

地暖系统的使用寿命多长?需要维护保养吗?

答:我是成都的暖通大叔,从事暖通家居行业10余年,我了解的地暖系统的使用寿命是以50年进行设计的,这个数字也不是凭空喊出来的,是通过推算出来的。另外,地暖系统是需要维护保养,且最好是定期进行。接下来我来说说我的工作经验和看法。

地暖选用的管道寿命为啥都说是50年?

现在地暖的管道使用PERT、PEX管居多,它们的寿命都是说50年,那这个年限的依据是什么呢?由于地暖管属于建筑内管材范畴,国际标准化组织(ISO)规定建筑内给水管材的设计使用寿命为50年。又从地暖管材厂家获知,地暖管道使用寿命50年是指管材分别在以下水温环境下的总和:

1、在20℃水温下累计使用2.5年;

2、在40℃的水温下累计使用20年;

3、在60℃的水温下累计使用25年;

4、在70℃的水温下累计使用2.5年;

5、在温度100℃下,累计使用时间不超过100小时。

通过上面的数据,说明了地暖管的使用寿命50年是指的累计使用年限,且是在不同工况水温的情况下的使用年限。

从水温信息里,那在自供暖系统下,暖气片的供水水温最高为82℃,地暖的水温是60℃以下。在四川成都采暖季节最多3个月,也就是说每年地暖管处于20℃水温承载时间为9个月,地暖管60℃水温承载时间为3个月,地暖在运行中达到水温后就会停止加热运行,采暖管道里的水温为大概是40℃-50℃左右,这个时间大约有30天吧。以上就是在采暖行业里,大家都说自己的管道能使用50年的原因,因为管材决定了耐水温度。

在使用PERT管和PEX管来说,很明显PEX管耐温程度是高于PERT的,如果是地暖盘管使用PERT是完全没有问题的,但是如果是暖气片就要使用PEX管了,这也是我不推荐在暖气片系统里使用PPR管的原因。

地暖系统需要保养吗?

答案是:需要保养,有些家庭的系统,还需要定期做!

地暖系统它是由热源、主水管道、发热盘管和控制构成,这四个版块构成了采暖水的循环通道空间,在把自来水注入系统时,会带入水里的微生物及其它杂质,当自来水通过热源加热后,会混合着管道内壁脱落的塑料、锅炉内壁脱落的金属渣等杂质,随着时间是加长,水一冷一热的变化,混合杂质会发生很大的变化,变为墨黑色、淡黄色等,水的粘稠度会增加,会停留在管壁、分集水器的内壁等狭窄的通道上,会减慢采暖水的循环,也会阻碍管道的散热。

在我的实际工作中,有几个案例分享:

1、华阳远大中央公园,家里是地砖与地板的混合安装,今年用户发现木地板区域始终不太热,因为前3个冬季都还好,今年就感觉卧室比客厅明显冷很多。我查阅去年他家的维修记录有两次上门调节卧室流量的情况,所以今年直接上门做保养清洗,重点清洗地暖盘管,排出来的水全是墨黑色,有很多泥沙,用户都惊呆了,后来问题排除。

2、武侯花园老别墅的壁挂炉,始终频繁报错F04,业主最先花了1000多远找了3波人都没有处理好。后来我们去,了解情况后,度壁挂炉内部进行了拆解式清洗,问题是由于风机叶轮、燃烧室、燃气通道太脏的原因所致,目前该用户已经同我们签订了长期售后保养服务合同,由我制定保养方案计划(该案例已经在微头条里分享了)。

3、崇州一近10年的地暖用户,今年的生活热水只能烧到38度,以前就出现热水温度不高,但是能忍受;今年用户自家在当地找的人上门直接说壁挂炉不是进口的和时间久了的原因,让换新的。后来他的朋友联系我们去看看,通过检测发现是炉膛喷嘴有问题,后来花费几百元,经过保养清洗,问题彻底解决。(该案例也已经在微头条有分享)

所以,从我的经验来说,地暖系统是要清洗的,特别是自供暖系统要定期清洗保养,它就像汽车一样,等到出现问题才找人,肯定收费是比较高的;至于说北方集中供暖里有人说,10多年没有清洗还不是一样好好的,我这里不方便评价,因为我没有生活在那里,没有发言权,大家觉得有用你就参考吧。

地暖系统的使用寿命多长?需要维护保养吗?

大家好,我是专注家居和装修知识分享的家居杂坛。喜欢的就点击一下关注吧!

对于地采暖,现在很多的家庭都喜欢安装。但是地采暖由于是把所有的管道埋在地面下面的,如果一旦出现了地采暖的损坏,更换是非常困难的。于是很多的朋友就担心地采暖的使用寿命的问题。家居杂坛以下面的问题为例来个大家解答地采暖使用寿命的相关问题。

地暖系统的使用寿命多长?需要维护吗?

关于地暖系统的使用寿命多长?需要维护吗?在这个问题中就问到了两点:第一点就是地暖的使用寿命,第二点就是对地暖使用的一些要求。所以家居杂坛下面也把问题分开来给大家逐一进行解答,这样让大家可以得到更好的了解。

地暖的使用寿命多长?

关于地采暖的使用寿命多长,其实我们要把地暖分成两大部分来进行解答:第一大部分就是埋在地面下的地采暖的加热管道,第二大部分就是地面上的分集水器以及地采暖的供回水的部分。这两个部分其实要求是不一样的。它们具体的使用寿命情况如下。

(一):地采暖的加热管道的使用寿命多长?

地采暖的加热管道的使用寿命多长?个人给出的观点就是按照现在的说法,地采暖的加热管道与建筑同寿命。也就是说,如果我们的建筑是设计使用年限是70年,那么地暖的使用寿命就是70年。如果我们的房屋的建筑设计使用期限是50年,那么地暖的使用期限就是50年。所以说地暖的使用寿命是非常长的,这点大家不用担心。为什么这么说呢?大家可以了解以下两点。

①:地采暖的地埋加热管道基本上都是塑料材质的管道。例如最常见的pex管道,pert管道,pb管道等等。这类管道埋在地面下以后,如果没有外力的破坏,几乎是不会发生损坏的。也就是说不会被锈蚀,锈蚀,腐烂。所以我们用担心地暖使用寿命的问题。

②:要避免不合格的地采暖管道的出现。这里主要包含两点:第一点就是地埋的管道的部分尽量是不允许有接头出现的。因为接头会严重减少地暖的使用寿命。另外一点就是管材必须合格。如果购买了质量差的管材,在长期受压的情况下可能会出现渗漏水的情况。

(二):地采暖的分集水器及供回水主管道使用寿命多长?

关于地采暖的分集水器以及供回水管道的寿命一般是没有严格要求的。对于这部分而言,由于是在地面以上明装的,所以即使损坏也是很容易进行维修和更换的。个人给出的观点就是地采暖的地上部分没有使用寿命的限制,我们可以随时维修和更换。

①:地采暖的分集水器可以拆卸和安装。因为分集水器与管道的连接都是通过螺丝扣紧固连接的,把螺丝松开,就可以把地暖的管道拆下来。这样把分集水器拆下来。所以更换和维修都很方便。

②:如果地采暖的供回水主管道出现漏水在明装的部分,大家都知道,修理起来非常的简单。无论我们采用的是哪种材质的管道,都是非常方便进行修复的,所以其跟地暖的使用寿命没有关系。

地采暖需要维护吗?

地采暖需要维护吗?对于这个问题,个人给出的观点就是家庭中的地暖是需要维护的。因为地暖不维护不会影响地暖的使用寿命,但是会严重影响地采暖的使用效果。为什么会影响地暖的使用效果呢?主要原因有以下两点。

①:随着使用时间的增加,地暖管内可能会滋生绿藻。绿藻特别容易在这种塑料材质的管道内滋生。如果地暖管道一旦有漏光的部位,滋生绿藻是很快的。绿藻会严重影响供回水的输送以及散热,最终影响我们家里的供热效果。

②:随着使用年限的增加,地暖管中的内壁可能会附着很多的沉淀物。大家打开地暖管以后就会发现,地暖管的内壁有一层油污,这泵油污容易吸收供回水中的杂质,慢慢地在管道的内壁越积越厚。所以说地暖的使用五年以后就慢慢的发现供热效果不如以前好了,室温比以前降低了。

提示建议:①、对于地采暖的安装,一定要注意相关的要求。特别是对于地采暖的加热管道露出地面的部分,必须采用避光的波纹管做保护,杜绝明露在外。②、对于家庭论地暖,个人给出的建议就是使用五年左右的时间,找专业的清洗人员进行清洗一次。这样可以保证地暖的散热效果。

结束语

关于地采暖的使用寿命,个人给出的观点就是我们的房子能够使用多长时间,那么地暖基本上都是可以使用多长时间的。所以说大家不用担心地采暖本身寿命的问题。我们而我们要重点应该关注的是地采暖的施工质量必须合格,所选用的管材必须合格。另外就是在使用地暖的过程中,要注意对地地采暖的维护,这样来保证其正常的供热的效果。

【个人原创,头条首发,图片源自网络侵权即删!】

地暖系统的使用寿命多长?需要维护保养吗?

地暖管在地板里,用水泥封死了,不受力,怎么会坏呢?它只是怕堵,你用的是自来水,无杂质,只有水垢,你的水温控制在60℃以内,基本也不产生水垢。

齐司礼你就蛊死我吧 分类:生活

相关问题